brukpol8
Jędrzejów


Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 45 Skąd: Jędrzejów
|
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 20:04 Kostka po zimie
|
|
|
| Witam wszystkich mam pytanie czy wam też się zdarza , że po zimie kostka się podnosi i w miejscu gdzie klient jeździ samochodem kostka siada, a w innych miejscach nie i powstają koleiny? |
_________________ Usługi Brukarskie Jędrzejów www.brukpol.npx.pl |
|
|
|
 |
KRIS
GREEN


Wiek: 31 Dołączył: 10 Wrz 2010 Posty: 65 Skąd: WLKP
|
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 22:26
|
|
|
Wszystko zależy od wykonanej podbudowy Jednak czasem gdy wody gruntowe są na wysokim poziomie mogą zdarzyć się podobne historie. |
_________________ Powyższy post wyraża opinię autora jedynie w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani w każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów bez podania przyczyny! |
|
|
|
 |
brukpol8
Jędrzejów


Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 45 Skąd: Jędrzejów
|
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 07:25
|
|
|
| Podbudowa jest taka 35 cm kruszywa 4 cm podsypki i kostka 6 cm |
_________________ Usługi Brukarskie Jędrzejów www.brukpol.npx.pl |
|
|
|
 |
brukarz123


Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2011 Posty: 338 Skąd: polska
|
Wysłany: 10 Czerwiec 2011, 20:40
|
|
|
| a jakie kruszywo jest uzyte na podbudowe? |
|
|
|
 |
brukpol8
Jędrzejów


Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 45 Skąd: Jędrzejów
|
Wysłany: 11 Czerwiec 2011, 15:26
|
|
|
| Na spodzie rozłożony gruz i Kruszywo 0-31,5 |
_________________ Usługi Brukarskie Jędrzejów www.brukpol.npx.pl |
| Ostatnio zmieniony przez brukpol8 11 Czerwiec 2011, 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
janas
md


Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 143 Skąd: białystok
|
Wysłany: 11 Czerwiec 2011, 16:27
|
|
|
| Witam zalerzy jak głębokie są koleiny ale myslę ze przyczyna jest za słaby plant ( nie zagęszczony przed sciągnięciem) jeśli koleiny są głębsze to prawdopodobnie podbudowa przy zagęszczaniu miała zbyt grube warstwy. |
|
|
|
 |
brukpol8
Jędrzejów


Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 45 Skąd: Jędrzejów
|
Wysłany: 12 Czerwiec 2011, 21:39
|
|
|
| Kamień był zagęszczany po 20cm zagęszczarką 450kg (koleiny nie są bardzo duże) |
_________________ Usługi Brukarskie Jędrzejów www.brukpol.npx.pl |
|
|
|
 |
ankaro


Wiek: 31 Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 187 Skąd: opole
|
Wysłany: 19 Sierpień 2011, 19:02
|
|
|
| Może być że zbyt drobnej frakcji uzyles do uciagania plantu (0-2) i ta pylasta frakcja potrafi się wyplukac między spoinami. A może zbyt gruby plant zrobiłeś |
_________________ "Idź do mrówki leniwcze ; przyjrzyj się jej i stań się mądry..."
Prz6:6 |
|
|
|
 |
brukpol8
Jędrzejów


Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 45 Skąd: Jędrzejów
|
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 20:33
|
|
|
| Wysiewka po zagęszczeniu ma 4-5cm. Przejechałem zagęszczarką środek między tymi koleinami i wszystko gra. |
_________________ Usługi Brukarskie Jędrzejów www.brukpol.npx.pl |
|
|
|
 |
pawelbrukarz12


Wiek: 39 Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 3 Skąd: lublin
|
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 09:04
|
|
|
Wszystko gra bo z podsypki 4-5 cm zrobił ci się piach.Z tego co mnie uczono i z własnej praktyki wiem że podsypka ,która ma mniej niż 10 cm się nie utrzyma tym bardiej na wjeżdzie.Cała podbódowa z kruszywa zrobiona super ,prawie jak pod tiry ale góra za słaba. |
|
|
|
 |
buczo55


Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Gru 2010 Piw: 3 Posty: 1087 Skąd: BRZEG
|
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 17:00
|
|
|
| pawelbrukarz12 napisał/a: | | Z tego co mnie uczono i z własnej praktyki wiem że podsypka ,która ma mniej niż 10 cm się nie utrzyma tym bardiej na wjeżdzie |
Co ty pierdzielisz To ile ty dajesz podsypki? Ja staram się, żeby wyszło 2-3cm, max.5!!!
Kto Cię uczył? Z kim pracowałeś?
| pawelbrukarz12 napisał/a: | | Cała podbódowa z kruszywa zrobiona super ,prawie jak pod tiry |
20cm tłucznia, to do tirów jeszcze trochę daleko. |
_________________ www.anex-bruk.pl |
|
|
|
 |
pawelbrukarz12


Wiek: 39 Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 3 Skąd: lublin
|
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 23:19
|
|
|
| 2-3 cm to można sypnąć gryziku to się będzie trzymać ,podsypka cementowo piaskowa za szybko się lasuje,dla tego gryz wypiera na każdym kroku podsypke cementową.od paru już lat nawet się nie spotkałem z projektem w którym była by podsypa cementowa 2-3 cm.robie w firmie prywatnej ale jako podwykonawca w dużych firmach drogowych i mam na co dzień styczność z projektami i inspektorami u których taka podsypka jak piszesz w tej chwili by nie przeszła!robie w tym od 17 lat i też kiedyś robiłem pare cm podsypki cementowej ale przez te lata technologia troche się zmieniła i moim zdaniem na lepsze |
|
|
|
 |
radix


Zaproszone osoby: 4
Pomógł: 7 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Sty 2010 Piw: 3 Posty: 938 Skąd: wlkp
|
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 23:48
|
|
|
| pawelbrukarz12 napisał/a: | | paru już lat nawet się nie spotkałem z projektem w którym była by podsypa cementowa 2-3 cm | hhhmmm dziwne... większość projektów publicznych na chodnikach stosuje podsypkę cementow-piaskową gr 3cm natomiast na jezdniach i parkingach z kostki stosowana jest grubość 5cm. Nie spotkałem się jeszcze do tej pory z podsypką innej grubości w projektach. |
_________________ http://www.bruk-tech.pl/ |
|
|
|
 |
buczo55


Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Gru 2010 Piw: 3 Posty: 1087 Skąd: BRZEG
|
Wysłany: 3 Styczeń 2012, 00:01
|
|
|
| pawelbrukarz12 napisał/a: | | dużych firmach drogowych i mam na co dzień styczność z projektami i inspektorami |
Ja też!!!
| pawelbrukarz12 napisał/a: | | nie spotkałem z projektem w którym była by podsypa cementowa 2-3 cm |
Ja się spotykam CAŁY CZAS!!!
| pawelbrukarz12 napisał/a: | | inspektorami u których taka podsypka jak piszesz w tej chwili by nie przeszła! |
u moich, twoja by nie przeszła!!! | pawelbrukarz12 napisał/a: | | przez te lata technologia troche się zmieniła i moim zdaniem na lepsze |
na pewno na lepsze, bo kiedyś układali na samym piasku!!! i nie pisz, że nie, bo przecież masz 17lat fachu.
nie ma co się zrażać do siebie (żebyś nie pomyślał, że cwaniakuje )
Słuchaj im mniejsza warstwa podsypki, tym lepiej (bezpieczniej), czy piaskowo-cementowa, granitowa, bazaltowa itd. najważniejsza jest podbudowa (grubość i zagęszczenie - ja podbudowy robię tylko z tłucznia).
Dla Mnie najlepiej, jakby wszędzie ( zawsze! ), grubość podsypki wychodziła mi 2cm |
_________________ www.anex-bruk.pl |
|
|
|
 |
zybert


Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 263 Skąd: ZGIERZ
|
Wysłany: 3 Styczeń 2012, 11:17
|
|
|
| pawelbrukarz12 napisał/a: | Wszystko gra bo z podsypki 4-5 cm zrobił ci się piach.Z tego co mnie uczono i z własnej praktyki wiem że podsypka ,która ma mniej niż 10 cm się nie utrzyma tym bardiej na wjeżdzie.Cała podbódowa z kruszywa zrobiona super ,prawie jak pod tiry ale góra za słaba. |
może ktoś tu myli pojęcia podbudowa-podsypka
ja jestem tego samego zdania co buczo że podbudowa jest najważniejsza i to zależy od regionu,rodzaju gruntu a nawet finansów z czego jest wykonana ważne zeby była odpowiednio gruba i dobrze zagęszczona, podsypka zaś podobnie jak w podbudowie ma znaczenie region,grunt,kasa i takie tam i z reguły tak jak pisze większość to te max 5 cm w zupełności wystarcza |
_________________ POMOGŁEM TO POSTAW PIWKO!
DZIŚ NIE PROWADZĘ!!!
www.uslugi-brukarskie-zgierz.pl |
|
|
|
 |
|
|